U jednego z moich klientów, posiadam sytuację jak w załączniku, i z serwera SRV_A mogę się zalogować do serwera SRV_B ale w drugą stronę nie mogę. W lokalizacji A jest router Vigor 2925 w lokalizacji B jest router ASUS. Czy mogę jakoś skonfigurować aby była łączność w obydwu kierunkach? Czy wymiana routera ASUS na inny model Draytek pomoże? Dodam iż na routerze ASUS dodałem routing Statyczny na sieć 192.168.21.0 i np. adres routera 192.168.21.1 mogę spingować komunikatem ICMP, ale serwerów nie mogę. Więc zakładam, że to będzie jakiś problem w konfiguracji routera Draytek. Proszę o pomoc.

 

post-587414-15288972326555_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Problem na 99,99% powoduje NAT pomiędzy siecią 192.168.21.0 (port LAN2 na DrayTek) a siecią 192.168.23.0 (port WAN1 na DrayTek). Najprościej będzie na DrayTeku otworzyć port RDP dla SRV_A (192.168.21.93), wtedy z SRV_B logujesz się do 192.168.23.3:port a nie 192.168.21.93:port.

Drugim sposobem jest, o ile DrayTek obsługuje VLANy, ustawienie VLANów dla 192.168.23.0 oraz 192.168.21.0 i zrobienie routingu między nimi.