Po niecałych dwóch latach od zamontowania w ciągu ostatniego miesięca pompa zatrzymała się już 4 razy. Czy to znaczy, że czas na wymianę ? Temperatura wody nie przekraczała 40 stopni, a raczej nie dopuszczałem do tego. Zasilacz to Seasonic Prime Platinium 80. Jeżeli czeka mnie wymiana to co polecicie "na lata" ? Pompy nie są akurat najtańsze, więc chciałbym zainwestować raz a dobrze. Chłodzę CPU i dwie karty graficzne.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

jesteś pewny, że wszystko ok z sygnałem PWM?

 

Pompa miała dodatkowy radiator na podstawie lub jakiś nawiew? DDC mocno się grzeją i raczej wymagają albo radiatora w podstawie, albo nawiewu.

 

Moim zdaniem warto ją rozebrać i zajrzeć do środka, czy wszystko jest ok z elektroniką - czy PCB jest w dobrym stanie, czy nic się nie zalało etc.

 

Jeśli wymieniać, to tylko na D5.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

jesteś pewny, że wszystko ok z sygnałem PWM?

 

Pompa miała dodatkowy radiator na podstawie lub jakiś nawiew? DDC mocno się grzeją i raczej wymagają albo radiatora w podstawie, albo nawiewu.

 

Moim zdaniem warto ją rozebrać i zajrzeć do środka, czy wszystko jest ok z elektroniką - czy PCB jest w dobrym stanie, czy nic się nie zalało etc.

 

Jeśli wymieniać, to tylko na D5.

Nie miała radiatora, faktycznie nagrzewa się mocno. Ok najpierw zerknę co i jak z elektroniką. To moje pierwsze LC z prawdziwego zdarzenia, dlatego muszę zasięgnąć języka zanim cokolwiek zobię :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

DDC zawsze mocno się grzeje i raczej nie powinno się jej upychać po kątach bez przewiewu, bo może się gotować.

 

D5 jest chłodzone przez przepływającą przez pompę ciecz, więc takiego problemu nie ma.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Miałem DDC / MCP 355 w swoim układzie i chodziła około 5-6 lat. Zainstalowany top od EK i bez radiatora. Pompkę używałem bez poweradjusta więc zasuwała na 100% przez ten cały czas :E . Było gorąco i dzisiaj gdybym podchodził do tego modelu obowiązkowo wziąłbym ten radiator od EK lub ewentualnie można jakiś nawiew zamontować. Fakt faktem miałem wytrzymały egzemplarz :thumbup: . Jeżeli chodzi o trwałość to skręcona na 50% lub mniej z radiatorem powinna bez problemu chodzić i się nie przegrzewać. Co do alternatyw to właściwie tylko D5 chłodniejsza i bardziej cicha choć potrzebuje więcej miejsca w obudowie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na przetrzymanie można zamontować taki wynalazek:

 

https://allegro.pl/pompa-pompka-do-wody-cieczy-oleju-12v-230v-240l-h-i7177955803.html

 

Pompkę podłączyć bezpośrednio do linii 5 volt Molex zasilacza.

Pompka nie ma przewodu na odczyt obrotów, tylko dwa zasilające.

Przy 5 volt ledwo się nagrzewa i wystarczy ją zamontować na podkładce antywibracyjnej.

Chłodze tym wynalazkiem GPU 1060 od 3 lat i działa :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za rady, chyba zamówię radiator i jakis mały blower na to. Zobaczymy co będzie. Wstrzymam się z wymianą całości.

 

Miałem takie coś na samym początku po kuzynie, pozbyłem się jak najszybciej :) Do tego jedna karta graficzna to nie proc i SLI :)

 

Nie ma tragedii bo komputer działa pod pełnym obciążeniem może ze dwa razy w tygodniu po 3-4 godziny, jak mam czas na granie. Własnie podczas takich sesji miałem "przygody" z wyłączającą się pompą. Tak jak napisałem zamówię radiator i dopasuje jakiś wiatraczek ze starych delli w robocie. Mam nadzieje, że to pomoże.

 

Takie coś da rade ? ALI

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na Twoim miejscu bez wahania wymieniłbym tą pompę na nową, skoro potrafi stanąć podczas obciążenia. Kiedyś stanie, gdy nie będzie Cię przy kompie, karta i CPU nie zdążą zbić zegarów i się ugotują. Sporo ryzykujesz. Koszt nowego DDC to 250 zł, lub znacznie mniej w przypadku używek. Szkoda ryzykować kompa za kilka tysięcy z powodu 250 zł.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Tematy

  • Odpowiedzi

    • @_rdk_A zebrało się, bo generalnie jestem może nie przeciwnikiem kupna nówek, ale orędownikiem wykorzystania sprzętu aż faktycznie padnie a nie zmian w imię wypełnienia ego entuzjasty. Wolę korzystać ze sprzętu używanego, jeżeli jest sprawny, niż wydawać cenę MSRP + podatek od nowości na nówki, które zwyczajnie nie są tego warte. Teraz wpadł mi w ręce 3070 w nietuzinkowej wersji ichill x4 w dobrej kasie. To nie znaczy że złomuję poprzedniego 2060s, mam z jakieś 2-3 kompy na starszych gen gdzie ta karta będzie jak znalazł. A jak nie, to ją sprzedam za jakieś rozsądne pieniądze żeby komuś posłużyła kolejne 2-3 lata. Ergo chcialbym powrotu do tego co było kiedyś, nowe GPU co dwa-trzy lata, ale z odpowiednim przyrostem wydajności i za rozsądniejszą kwotę. To co się dzisiaj dzieje w kategoriach sprzętu jest dla mnie nie do zaakceptowania. Dojdzie do tego, że jak ze smartfonami będą dwie premiery flagowców w tym samym roku  
    • Święta racja Sned Sam u siebie swego czasu montowałem z palca komplet wentylatorów w obudowie i potem zaskoczony, że komputer słyszalny. W końcu zabrałem się za testowanie i obecnie (w zależności od obudowy i systemu chłodzenia  karty i procesora) mam tylko jeden wentylator wywiewowy 140mm BQ z tyłu, a na przodzie nie ma nic Jak montuje na przodzie dwa 140mm BQ to temperatura na GPU i procesorze spadają około 2 stC więc gra nie warta świeczki. Ten tylny wentylator wymusza napływ powietrza z zewnątrz poprzez siatkę na froncie i w ten sposób jest wymuszony obieg w środku budy. No i ta cisza, bo tylny wentylator stoi na chłodnicy od GPU. To jeszcze nic... tylny wentylator w delikatny sposób wyciąga ciepło z radiatora na procesorze, bo jest od niego zaledwie 2cm Teraz jak piszę i w tle leci film, wentylatory stoją, bo kręcą od 40stC tył i od 50stC procesor. Jak się w środku nieco podniesie temperatura (mowa o idle) to pierwszy startuje tylny na chłodnicy 140mm BQ a jak to za mało, to zaczyna kręcić na procesorze. Pod obciążeniem wiadomo oba lecą na swoich krzywych z FC. Tak, że zanim zaczniemy montować najmocniejsze wentylatory do obudowy, warto porobić testy na własną rękę zanim napchamy za dużo i całkowicie niepotrzebnie  
    • Dlatego był 300 zł droższy 😜
    • Można. Po prostu nie wyszła żadna
  • Aktywni użytkownicy

×
×
  • Dodaj nową pozycję...