Skocz do zawartości
Zamknięcie Forum PC LAB

Szanowny Użytkowniku,

Informujemy, że za 30 dni tj. 30 listopada 2024 r. serwis internetowy Forum PC LAB zostanie zamknięty.

Administrator Serwisu Forum PC LAB - Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: wypowiada całość usług Serwisu Forum PC LAB z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Administrator Serwisu Forum PC LAB informuje, że:

  1. Z dniem 29 listopada 2024 r. zakończy się świadczenie wszystkich usług Serwisu Forum PC LAB. Ważną przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie jest zamknięcie Serwisu Forum PC LAB
  2. Dotychczas zamowione przez Użytkownika usługi Serwisu Forum PC LAB będą świadczone w okresie wypowiedzenia tj. do dnia 29 listopada 2024 r.
  3. Po ogłoszeniu zamknięcia Serwisu Forum od dnia 30 października 2024 r. zakładanie nowych kont w serwisie Forum PC LAB nie będzie możliwe
  4. Wraz z zamknięciem Serwisu Forum PC LAB, tj. dnia 29 listopada 2024 r. nie będzie już dostępny katalog treści Forum PC LAB. Do tego czasu Użytkownicy Forum PC LAB mają dostęp do swoich treści w zakładce "Profil", gdzie mają możliwość ich skopiowania lub archiwizowania w formie screenshotów.
  5. Administrator danych osobowych Użytkowników - Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zapewnia realizację praw podmiotów danych osobowych przez cały okres świadczenia usług Serwisu Forum PC LAB. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności

Administrator informuje, iż wraz z zamknięciem Serwisu Forum PC LAB, dane osobowe Użytkowników Serwisu Forum PC LAB zostaną trwale usunięte ze względu na brak podstawy ich dalszego przetwarzania. Proces trwałego usuwania danych z kopii zapasowych może przekroczyć termin zamknięcia Forum PC LAB o kilka miesięcy. Wyjątek może stanowić przetwarzanie danych użytkownika do czasu zakończenia toczących się postepowań.

Temat został przeniesiony do archiwum

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

Jackal_pl

Zamrażarka - wyciek R12, co można zamiast tego wpompować?

Rekomendowane odpowiedzi

Dzień dobry wszystkim ;)

kilka lat temu zamrażarka, która chodziła kilkanaście lat u mnie w domu miała małą usterkę, tzn. uszkodzony został jeden przewód z czynnikiem chłodzącym. Zamrażarka od tamtego czasu stała nieużywana, ale teraz przyda nam się dodatkowa przestrzeń na mrożonki i:

trzeba polutować uszkodzone miejsce (na szczęście jest dobrze widoczne i nie ma kłopotu z dostępem do niego) i następnie nabić układ nowym czynnikiem. Korzystanie z R12 jest zabronione, więc pozostaje albo R134a albo R600 (izobutan).

R12 w układzie było 100g (tyle pisze na kompresorze). Z r134a jest podobno jakiś kłopot, który nie dość, że wymaga zastosowania innego oleju (choć nie wiem, czy w agregacie lodówkowym ma to znaczenie, bo czytałem to w odniesieniu do AC samochodu) to również wypłukuje stare syfy (również w odniesieniu do samochodu). Natomiast izobutanu nie wiadomo ile wpuścić - na pewno mniej niż 100g.

 

Miał ktoś podobny problem? A może jest ut ktoś, kto się tym na co dzień zajmuje i mógłby coś poradzić?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Spróbuj zapytac na forum elektrody, może tam pomogą.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zmieniając czynnik musisz zmienić instalację, bo różne czynniki mają różne charakterystyki.